킴스인터내셔날
화재안심케이블
 
 
 
작성일 : 14-10-29 19:37
[기타] 기타
 글쓴이 : 최고관리자
조회 : 479  
▶ 기 타
제품명: 내화보드
- 용 도: 내화보드
- 재 질: 내화성 무기합성물
- 특 징: 기계적 강도를 유지할 수 있는 아연도 강판을 포함한 구조
        바닥, 천정, 벽체 및 전선관 등의 관통부 밀폐
        화재 발생시 팽창성 및 자체 소화력 보유
- 특 성: 불연성 무기합성물로 내화성이 우수 내수성, 내염성, 내유성 및 내화학성 우수
- 규 격: (L) 910mm X (W) 600mm X (T) 9mm
- 작업 방법
  1. 공사감독의 지시를 충실하게 지켜서 작업한다.
  2. 전선, tray와 전선 모양의 맞게 보드를 자른다
  3. 관통부의 보드를 고정 시킨다.
  4. 보드를 케이블에 맞추고 볼트를 사용하여 고정시킨다.
  5. 내화퍼티로 케이블 및 tray 주위를 밀실하게 충진한다.
  6. 보드와 벽, 바닥 사이의 틈새를 실란트로 충진한다

    케이블연소방지 밀봉제 특기시방서
    (Silicone RTV foam)
 
1) 적 용 범 위
가. 이 규격은 전력설비의 화재안전대책과 관련하여 소방법, 전기설비기술기준 등의 강화에 따른
   케이블, pipe등 관통부에 방화구획을 통한 화재확산 방지에 적용한다

  . 일반 건축물 및 변전소등 방화구획의 OPENING
  . 바닥 SALB나 벽의 케이블, 전선관,케이블 TRAY등의 관통부
  . CURTAIN WALL의 층간 방화구획

나. 적용하는 규정은 다음과 같다
  . 소방법
  . 전기설비기술기준령
  . 전기관련 사규집 / 관련법령
2) 시 험 기 준
. FS 012         내화충전 구조의 화재시험 방법
. ASTM E 84    건축재료의 표면연소 특성시험
3) 모델명: 저밀도폼 
4) 재질 및 규격
. 2액형 실리콘으로 구성되어 상온에서 발포 경화
. A액과B액을 1:1로 혼합한 후1~5분 후 발포시 200- 300%의 신장율
. Silicone RTV의 수명은 30년 이상 이여야 한다.
. 경화전 액상으로 유지, 밀집된 케이블 틈새를 완전히 충진 시켜야 한다.
. Silicone 의 주성분으로 구성되어 영구히 탄성체로 유지, 외부 충격에 균열이 없어야 하고, 열팽창,
 수축에 잘 견디며, 최고의 밀폐성이 유지 되어야 한다.
. 보수작업시 케이블, 파이프등 관통물질의 제거시 개보수가 용이하다.
. 방화력, 방연, 방음, 방습, 방진, 방사선 차단등에 탁월한 효과가 있다
5) 물 성
구   분케이블 외경가닥수 경화후 성질
구  분 A액 B액 구   분
형  태 흑색,액상 백색,액상 형   태 흑색 FOAM
비  중 1.05~1.10 1.05~1.10 밀   도 0.28~0.38g/cm3
혼합비 1 1 CELL   구조 CLOSED CELL
경화시간 2~5분(25~20 ℃) 산 소  지 수 35
      신   장   율 200 - 300%
     
FLAME SPRED INDEX
15
      내화성(FS 012) 2시간 T급 내화
6) 시험 및 검사
시험성능을 입증할 수 있는 아래의 공인기관 인증서 또는 성적서를 납품시 제출       
. FS 012: 2시간이상 내화, T등급으로 인증된 인증서 제출  
. ASTM E 84 : FLAME SPREAD INDEX –25 이하이며 공인시험 성적서 제출
. 공인시험기관
 방재시험연구원  - FS 012 시험(FILK 인증) UL, SRI 시험기관- ASTM E 84시험
7)사전결정사항
. 방화구획에 따라서 다음사항의 검토 및 결정하여 감독원의 승인을 득해야 한다.
. 연소방지밀봉재: 구조체 인증도면에 의해 foam
. 두께는 최소 20mm 에서 최대 150mm의 두께로 시공해야 한다.
 
8)시공절차 - silicone RTV foam
가. 연소방지 밀봉재의 시공방법
① 시공 부서에 제시한 구조도면에 의거 인증시험한 구조로 시공
  - 바닥체 및 벽체 케이블관통부 방화구획두께: 150mm ~ 200mm
  - 판넬내등 케이블 관통부 FOAM 두께 : 70mm
  - FOAM의 셀구조가 SAMPLE로 제출한 셀구조와 비교시 동등 이상 이어야한다.
  - MIXING작업은 MIXING MACHINE으로 하며, 주입시 장비 또는 수작업으로 사용한다.
  - 승인된 작업절차서에 준하여 시공하여야 한다.
② FOAM작업
- 관통부내의 케이블 및 기타 이물질를 제거한 후 작업에 착수한다.
- DAM 작업        
  . DAMMING재는 관통부에 맞도록 재단, 설치
  . DAMMING재의 재질은 가연성인 아이소핑크로 시공시 경화후 제거, 난연자재인 RTV FOAM을
   성형하여 댐재로 사용시 경화후 제거하지 않아도 된다.
  . DAMMING재와 케이블, 파이프, 콘크리트의 공간틈새는 방화용SEALANT, MINERAL  WOOL로 메워준다
  . DAMMING재가 터지지 않도록 방화용SEALANT등으로 새어나지 않도록 접착시킨다.      
- 청소/ 주입전 검사
  . DAMMING재 설치후 액상이 흘러내리지 않도록 DAMMING재의 틈새를 육안으로 확인한다.
  . 원액 주입전의 이물질을 깨끗이 청소한다.
- 믹싱, 원액 주입
  . A, B액상의 재료를 각각 MIXER기로 섞은 후 MACHINE에 투입한다. (침전방지)
  . A, B액이 1:1 비율로 혼합후  MIXING 하여야 한다.
  . 액상의 팽창비율을 고려하여 관통부의 액상을 1/3정도만 채워준다.
  . 시공장비의 사용이 불가능할 경우 수작업으로 A, B액의 1:1 비율로 섞은 후 1- 2분내에 주입한다.
  . 정상적인 foam형성을 위해 혼합전의 액상이 18~25℃ 사이에서 12시간 정도 보관해두는 것이 좋다.
- 검 사
  . FOAM의 형성을 육안으로 확인, 틈새를 확인한 후 틈이 생긴 부위는 방화용 SEALANT로 메워준다.
- DAMMING재의 제거 작업
  . 원액 주입후 최소 24시간 이상 경과 후 가연성인 경우 DAMMING재를 제거한다.
- 청 소 작 업
  . 관통부 주위의 흘러내린 FOAM은 경화후 제거한다
 
나.내화용 씰란트의 시공방법
- 피착, 조인트부위에 유분, 수분, 먼지등 이물질을 깨끗이 청소한다.
- 필요시 백업재를 충진하고,마스킹 테이프로 작업을 한다
  (백업재는 암면등 내화성능이 있는 재질로 충진)
- 카트리지팁 상단을 자르고 노즐마개를 카트리지에 조립한 후 노즐을 원하는 크기만큼 비스듬히 자른다 
- 실란트를 적당한 압력으로 피착면을 충진한다.
- 마무리 작업을 하고, 마스킹 테이프를 제거한다
 
9) 저장기간 및 취급
제조일로 12개월동안 18℃~32℃이하의 실온에 보관, 사용전 실온에서 12시간 이상 보관후 사용을 한다
 
10) 표시사항
가.포장의 적당한 곳에 다음 사항을 기재하여야 한다.
  ①제품의 명칭 및 종류
  ②제조자명 또는 약호
  ③제조년월
  ④제조일련번호
  ⑤규격 및 수량
  ⑥기타 필요사항